@matticheck die Analog Inputs in F gibt es aktuell nur für die SP und M (300er) Bauform, von Lieferzeit und Verfügbarkeit mal abgesehen. Warum auch immer gibt es keine in der MP (normalen 1500er) Bauform.
Du kannst aber die Module mit der entsprechenden Kopfbaugruppe an "jeder" F-PLC anschließen oder du nimmst gleich eine PLC in der passenden Bauform.
Mit dem TIA Portal ist es möglich auch "300er" Komponenten (ET200M und ET200S) zu projektieren und zu programmieren. Ich persönlich würde die neuen Komponenten (ET200MP und ET200SP) bevorzugen.
Zum Beispiel mögliche Kombinationen (Kein Anspruch auf Vollständigkeit)
- 1515F-2PN + IM155-6 PN HF + F-AI
- 1515F-2PN + IM153-4 PN + F-AI
- 1512SP F + F-AI
- 317F-2PN + F-AI
- 317F-2PN + IM155-6 PN HF + F-AI
...
Wichtiger ist es zu klären, was deine F-AI können muss und ob die aktuell verfügbaren diese Funktion liefern können.
Wie
@maxder2te schon angedeutet hat, haben auch andere Hersteller F-Peripherie, die dann über Profinet oder Profibus an eine Siemens Steuerung gekoppelt werden kann. Mit mehr oder weniger Aufwand.