LOGO Bunkerbeschickungsanlage in LOGO

Das sind verschiedene Sachen, die alle per ODER auf den RESET-Eingang des RS wirken.

Das Schalten des Eingangs S4 von 0 auf 1 kann man z.B. mit der AND-Flanke feststellen.
Das Schalten des EIngangs S4 von 1 auf 0 kann man z.B. mit ?
Mit der NAND-Flanke? Das mit der Flankenauswertung hättest du aber schon sagen könne, wir hatten das noch nicht
 
Ich habe mich selber damit einwenig auseinandergesetzt. Halt einbisschen
Heißt das, die Aufgabenstellung mit dem Schalter (bzw. mit Flanken) ist über Eurem Wissenstand?
Arbeit Ihr nur mit der LOGO! oder auch mit ausgewachsenen SPSen?

Der Vorgang zur Flankenerkennung an sich ist gleich, allerdings ist die spezielle Ausführung teilweise etwas anders:
Positive Flanke (AND!): ein Signal ist in diesem Zyklus auf HIGH und war im vorigen Zyklus auf LOW.
Negative Flanke (NAND!): ein Signal ist in diesem Zyklus auf LOW und war im vorigen Zyklus auf HIGH.

Man muss also den Signalzustand vom aktuellen Zyklus mit dem vom vorigen vergleichen.
Dazu benötigt man einen Zustandsmerker, den sogenannten Flankenmerker.
Die Flankenerkennungen der LOGO haben den "eingebaut".
 
Heißt das, die Aufgabenstellung mit dem Schalter (bzw. mit Flanken) ist über Eurem Wissenstand?
Arbeit Ihr nur mit der LOGO! oder auch mit ausgewachsenen SPSen?

Der Vorgang zur Flankenerkennung an sich ist gleich, allerdings ist die spezielle Ausführung teilweise etwas anders:
Positive Flanke (AND!): ein Signal ist in diesem Zyklus auf HIGH und war im vorigen Zyklus auf LOW.
Negative Flanke (NAND!): ein Signal ist in diesem Zyklus auf LOW und war im vorigen Zyklus auf HIGH.

Man muss also den Signalzustand vom aktuellen Zyklus mit dem vom vorigen vergleichen.
Dazu benötigt man einen Zustandsmerker, den sogenannten Flankenmerker.
Die Flankenerkennungen der LOGO haben den "eingebaut".
Hab mal ein Video gerade gesehen, weil mir die Hilfe etwas zu schwierig ist
1759871288909.png
 
Heißt das, die Aufgabenstellung mit dem Schalter (bzw. mit Flanken) ist über Eurem Wissenstand?
Arbeit Ihr nur mit der LOGO! oder auch mit ausgewachsenen SPSen?
Das mit der SPS S7 kommt noch aber ich will jetzt schon mal so viel es geht können, weil ich selber meine Programmieren zu können oder eine Leidenschaft dafür zu haben. Einige Sachen verstehe ich jedoch noch nicht so gut, wie die Flankenauswertung unter der Hilfe in LOGO
 
Zurück