    Hi Leute!

    Ich programmiere gerade ne Steuerung mit Step7 V5.2-CPU312

    Ich habe einen Drucktransmitter der mir ein 4...20mA signal liefert, ich stelle am TP den solldruck 3,2 bar ein...

    ...und muss jetzt mit einem analog ausgang den frequenzumrichter auf den gewünschten solldruck regeln.
    So jetz hab ich schon rausgefunden ,dass ich das mit dem Standartbaustein von Siemens FB41 machen kann.

    Was genau muss ich denn noch Programmieren, dass diese regelung funzt?

    Ich weiss Ihr könnt mir helfen.... ist einfach genial dieses Forum...THX
    es gibt immer was zu tun
    Zitieren Zitieren Analog Regelung  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Du wirst einen PI-Regler brauchen (keine bleibende Regelaweichung), PID (schnellere Reaktion) nur bei recht großen Schwankungen der Abnahme aus einem Druckreservoir.

    Bevor ich die Doku zum FB41 lese, schreibe ich lieber:
    L PEW 0 // dein Eingang
    ITD
    DTR
    L 4.0
    -R
    L Enddruck // Meßbereichsende
    *R
    L Solldruck
    -R
    T Abweichung

    L Abweichung
    L ISumme
    +R
    T ISumme

    L Abweichung
    L Kp
    *R
    T Ausgang

    L Isumme
    L Ki
    *R
    L Ausgang
    +R
    T Ausgang

  3. #3
    xpert ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.07.2004
    Beiträge
    67
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Herzlichen Dank Zottel!

    Mach mich gleich an die Arbeit
    Schöner Tag
    es gibt immer was zu tun
    Zitieren Zitieren Dankeschön  

  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    FU's, speziell die für den Bereich Klimatechnik (Pumpe/Lüfter - quadratische Kennlinie) haben meist einen PI Regler für diese Aufgabe eingebaut.
    Dann kommt der Sensor an den FU und die SPS sagt nur mehr Ein/Aus.
    Vorteil: keine analogen E/As an der SPS.
    Nachteil: man muss die Beschreibung des FU's lesen und sich mit einem unbekannten Gerät herumärgern.

    Kurt

  5. #5
    xpert ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.07.2004
    Beiträge
    67
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Lieber Kurt!

    Ich bin dir sehr dankbar für deine Antwort!
    Ich werd jetzt probieren die Regelung mit der SPS z realisieren,
    weiss jetzt aber wenn ichs nicht hinkriege kann ich immer noch die FU
    Variante wählen.... super! vielen Dank...einfach klasse
    es gibt immer was zu tun
    Zitieren Zitieren nochmals merci!  

Ähnliche Themen

  1. DDC Regelung
    Von Rainer I im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 22:37
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  4. Regelung im OB1 ?
    Von kiestumpe im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 22:12
  5. Regelung mit S7-300
    Von RobRoy94 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 13:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •