    Hallo zusammen
    Bin neu hier unnd finde euer forum richtig gut.
    habe folgendes problem
    Ein analogwert soll engelesen werden und je nach digital einganszustand auf 1 von 3 analogausgängen ausgegeben werden.
    jetzt soll jedoch auf den analogausgängen auf denen nicht gerade der der analogeingang übertragen wird der letzte "wirkliche"wert gehalten (eingefroren)und ausgegeben werden.
    ist so etwas möglich ?

    mfg
    holle
    Zitieren Zitieren S7 Analogwertverarbeitung  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    das ist einfach

    Code:
          UN    M      1.0
          SPB   m010
          L     100
          SPA   m012
    m010: UN    M      1.1
          SPB   m011
          L     200
          SPA   m012
    m011: UN    M      1.2
          SPB   m013
          L     300
          SPA   m012
    m012: T     PAW  352
    m013: NOP   0
    wenn kein neuer wert ins paw transferiert wird, bleibt der zuletzt gültige wert im paw bestehen.

    benutz doch auch mal die suchfunktion des forums

    mfg

  3. #3
    holle ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    erstmal danke werde die eingaben morgen mal testen
    mfg holle
    Zitieren Zitieren re  

  4. #4
    holle ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Volker
    Habe noch einige Verständnisprobleme mit der Ausgangsbeschaltung
    habe bisher S7 nur im FUP programmiert und bin da auch noch anfänger

    Warum L 100/L 200/L 300 und wie sind die Merker 1.0/1.1/1.2 beschaltet?
    könntest du mir vielleicht eine klartextbeschreibung hinter die einzlnen Zeilen im Code schreiben.

    mfg holle
    Zitieren Zitieren re  

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    anstatt der merker könnte da genausogut ein eingang stehen. ist halt die bedingung.
    L 100-300 ist nur ein beispielwert der abhängig von obiger bedingung in das paw transferiert wird.
    also wenn zb m1.0 1-signal hat wird spb m010 nicht ausgeführt und der wert 100 geladen, dann wird absolut nach m12 gesprungen und der geladene wert (100) in das paw transferiert.

    mfg

  6. #6
    holle ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Kann ich also anstatt L100-300 auch PEW oder MW laden.
    Warum 3 verschiedene Merker
    es gibt doch nur 2 zustand wenn m1.0 1 ist tranferiere
    MW oder PEW auf PAW oder wenn m1.0 0 ist halte auf PAW denn vorherigen Wert.
    mfg holle
    @volker danke das du dir die Zeit nimmst
    Zitieren Zitieren re  

  7. #7
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    woher du den wert holst ist egal.
    in meinem beispiel gibt es 3 bedingungen mit 3 unterschiedlichen werten fürs paw.
    zb du hast eine absauganlage an der 3 schleifstationen hängen. abhängig wieviel stationen eingeschaltet sind läuft der freq-umrichter mit 30,40,50 hz. das entspräche jetzt den merkern 1.0-1.2. mit den werten 100,200,300.

    mfg

  8. #8
    holle ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    wo wird denn festgelegt das der PAW wert Eingefroren wird oder wird der wert gehalten bis mann den ausgang zurücksetzt
    mfg holle
    Zitieren Zitieren re  

  9. #9
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    das ist grundsätzlich so. ist auch bei merkern und ausgängen so.
    z.b.

    u a 1.0
    spb m001
    un a 1.0
    = a1.0
    m001:

    im ersten zyklus ist hier der a 0 und deshalb wird nicht gesprungen und der a wird 1. in allen darauf folgenden zyklen wird gesprungen.
    diese funktion ist wie das setzen eines ausgangs. sowas ist aber nicht unbedingt gut programmiert.

  10. #10
    holle ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also würde das in meinem Fall so aussehen

    U E124.0
    SPB m001
    L PEW256
    T PAW272
    :m001
    und hier würde dann solange (E124.0) 1 ist der Wert übertragen und wenn (E124.0) 0 ist der letzte Wert am PAW ausgegeben?
    oder wird bei E124.0 -0 der Wert des PAW auf 0 zurückgesetzt?
    Zitieren Zitieren re  

Ähnliche Themen

  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •