U E 0.6
U E 5.4
FP M 0.0
L S5T#5S
SA T 1
U T 1
= A 16.4
= A 17.1
Führe die Taster auf eine positive Flankenauswertung. Mit der positiven Flanke stößt Du eine abfallverzögerte Zeit an und mit der Zeit die Ausgänge. Die Ausgänge braucht Du in diesem Fall nicht setzen, sondern zuweisen.
Code:U E 0.6 U E 5.4 FP M 0.0 L S5T#5S SA T 1 U T 1 = A 16.4 = A 17.1
Ob " = " oder " S " ist in diesem Fall egal, die Ausgänge sind auch mit "=" 5 Sekunden High.dass die Ausgänge 17.0 und 17.1 mehrmals aufgerufen werden müssen, daher verbietet sich die Verwendung von = und ich bin damit auf S angewiesen.
[I]Netzwerk 1[/I]
U E 0.5
U E 5.3
FP M 0.0
L S5T#5S
SA T 1
U T 1
S A 16.4
S A 17.0
[I]
Netzwerk 2[/I]
U E 0.6
U E 5.3
FP M 0.0
L S5T#5S
SA T 1
U T 1
S A 16.4
S A 17.1
U Taster1
U Taster2
L S5t#5s
SV T1
U(
O Ablauf1 //z.B. Merker oder DBX
O Ablauf2
O T1
)
U Freigabe (z.B. Sicherung, div. Störmeldungen ...
= Ausgang
UN T1
UN T2
R A16.4
UN T1
R A17.0
UN T2
R A17.1
[I]Netzwerk 1[/I]
U E 0.5
U E 5.3
L S5T#5S
SV T 1
U T 1
S A 16.4
S A 17.0
UN T 1
R A 16.4
UN T 1
R A 17.0
[I]
Netzwerk 2[/I]
U E 0.6
U E 5.3
L S5T#5S
SV T 2
U T 2
S A 16.4
S A 17.1
UN T 2
R A 16.4
UN T 2
R A 17.1
[I]Netzwerk 1[/I]
SET
R A 16.4
R A 17.0
U E 0.5
U E 5.3
L S5T#5S
SV T 1
U T 1
S A 16.4
S A 17.0
[I]
Netzwerk 2[/I]
U E 0.6
U E 5.3
L S5T#5S
SV T 2
U T 2
S A 16.4
S A 17.1
[I]Netzwerk 1[/I]
U E 0.5
U E 5.3
L S5T#5S
SV T 1
[I]
Netzwerk 2[/I]
U E 0.6
U E 5.3
L S5T#5S
SV T 2
U T 1
O T 2
= A 16.4
= A 17.1