Hallo

ich steh grad etwas aufm Schlauch^^

Wir wollen eine kleine Versuchszelle aufbauen. Bestehend aus KUKA KRC2, S7-1214C und paar Komponenten.

Machen mit einem HMS Anybus Gateway aus dem Kuka Interbus-Master einen ProfiNet-Slave,SPS soll dann ProfiNet-Master sein. Mit ProfiNet gehts dann auf die restlichen Komponenten.

Nur hab ich gesehen das die 1214C nur einen ProfiNet Port hat, muss ich jetzt noch einen Switch oder so nutzen?
Wenn ja welches ProfiNet switch wäre da angebracht?
 
Ja, du brauchst noch einen Switch.

Für einen kleinen Versuchsaufbau würde theoretisch ein 0815 Netzwerkswitch ausreichen.

Für "echte" Anlagen gibt es dann von diversen Herstellern spezielle Profinet Switches. Siemens hat da zum Beispiel einiges im Angebot. Wenn ihr eh schon das TIA Portal verwenden müsst...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay gut danke.
Ja wir arbeiten mit TIA Portal.

Werden dann wohl die CPU 1214C DC/DC/Rly, das Compact Switch Module CSM 1277 und eine 24V DC Spannungsversorgung.

Das müsste doch so passen?
 