Ich habe mal ein wenig rumgetestet.
1. Mein Engineering-PC auch als Unified-Station (WinCC in Hardwarconfig hat IP-Adresse dieses PC)
2. Projekt übersetzt und geladen (nicht als Simulation), geht.
3. Projekt im Runtime-Manager gestartet, geht.
4. Microsoft Edge auf diesem PC gestartet,
https://192.168.2.218 (IP dieses PC) eingegeben. Es erscheint die Unified-Startseite, dort Button WinCC Unified RT angeklickt, es öffnet ein neuer Reiter mit grauem Hintergrund, nach Login sehe ich die Visu und kann sie bedienen.
5. 2. VM im gleichen Netz mit Win10. Microsoft Edge geöffnet,
https://192.168.2.218 eingegeben. Es erschein die Unified-Startseite, dort Button WinCC Unified RT angeklickt, es öffnet ein neuer Reiter mit grauem Hintergrund, nichts passiert, kein Login erscheint. Nach einiger Zeit erscheint eine Meldung: "SwacLogin: Error during component/s creation."
6. MacOs, Safari gestartet,
https://192.168.2.218 eingegeben. Es erscheint die Unified-Startseite, dort Button WinCC Unified RT angeklickt, es öffnet ein neuer Reiter mit grauem Hintergrund, nichts passiert
7. Crome, Firefox, Opera getestet, nichts
PS: Ach so, es erscheinen natürlich immer Zertifikatsfehlermeldungen, durch die man sich erst durchklicken muß, obwohl ich ein Zertifikat erstellt habe, was bei der Installation von Unified angeboten wurde.