TIA Verbindung S7-1500 zu MP377

sps_mitte

Level-2
Beiträge
172
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mal in die Runde,
ist es möglich eine S7-1500 mit einer MP377 WinCC Flexible zu visualisieren?
Kommunikationstreiber S7-300/400 ?

Einfach das Attribut "Optimierter Bausteinzugriff" in den Bausteineigenschaften nach Erstellung des Datenbausteins deaktivieren und dann soll es funktionieren? Wer hat es hinbekommen und wo sind die Fallstricken?

https://support.industry.siemens.co...-with-wincc-flexible-2008-sp2-?dti=0&lc=en-WW
 
Du musst auf jeden Fall noch die "Put/Get-Kommunikation" unter "Security / Verbindungsmechanismen" in den Hardwareeinstellungen der 1500 aktivieren.

Dann verhällt sich (lässt das gleiche zu) die 1500-HMI-Kommunikation gleich wie eine 400.
Dann sollte es gehen, gibt hier einige die über Snap7 (oder ähnliches) erfolgreich auf eine 1200/1500 zugegriffen haben.
 