TIA CPU stoppen bei der Übertragung eines DBs [geänderte Kommentare]

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1776779215533.png

1776779222337.png

Habe in beiden FB's jeweils eine Variable [Strg+X] und [Strg+V] gemacht. Also keine Programmänderung.
Beide Funktionen stehen in keiner Beziehung und trotzdem lassen sich nur beide gleichzeitig laden.
 
Bei Step7 ist es ja möglich Bausteine einzeln, unabhängig von einander zu laden. Mit Vor- aber auch Nachteilen. So kann es dort ja z.B. passieren das der Aufrufer nicht zum Aufgerufenen passt und es deshalb zu fehlerhaften Zugriffen oder zu einem CPU STOP kommt. Und so wie ich das verstanden habe gibt es im TIA Portal nur den konsistenten Download bei der 1200er und der 1500er. Wenn ein Baustein geändert wird und es gibt Abhängigkeiten zu anderen Blöcken dann werden diese abhängigen Bausteine auch mit geladen um immer ein konsistentes Projekt auf der CPU zu haben.
 
Zurück