LOGO Logo8 Bewässerung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann am Sensor einstellen wie lange es dauert bis das Wasser aus dem Sensor verdunstet.
Mit einem kleinen Fenster kann man einstellen wie viel Luft durch den Sensor strömt um das Wasser verdunsten zu lassen.
Der Sensor heißt "Hunter Regensensor Typ Rain-click"
Ich glaube aber das meiner nicht mehr ganz korrekt funktioniert, da er jetzt nur noch hochomig ist, obwohl trocken.

In der Beschreibung wird es so beschrieben :
Der kabelgebundene Rain-Clik funktioniert als Schalter, um bei Niederschlag die Stromzufuhr zu den Magnetventilen des Bewässerungssystems zu unterbrechen.

Würde also in dem Fall bedeuten, dass der Eingang negiert werden muss wenn ich das richtig sehe. Wie geschrieben hat er funktioniert, will aber
jetzt nicht mehr durchschalten. Mal sehen wenn er länger Zeit hat zum trocknen.
 
LWE 1.2.1 --> Update --> kaum wartet man 20min. - schon ist es erledigt.

Jetzt kann ich sehen ! :) (das LWE_v6- Projekt)

@DSD25 ,
Auf den 1. Blick sieht es sehr "ansprechend" aus - Design betrachtet - in die Funktionen muss ich mich einarbeiten. (das dauert natürlich ein
bisschen länger )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Sensor heißt "Hunter Regensensor Typ Rain-click"
Ich glaube aber das meiner nicht mehr ganz korrekt funktioniert, da er jetzt nur noch hochomig ist, obwohl trocken.

In der Beschreibung wird es so beschrieben :
Der kabelgebundene Rain-Clik funktioniert als Schalter, um bei Niederschlag die Stromzufuhr zu den Magnetventilen des Bewässerungssystems zu unterbrechen.
Wenn ich das richtig gelesen habe:
ist der "Rain-click" bei Regen offen (0) und trocken zu (1), um Ventile ggf. direkt zu unterbrechen (klingt nach Deinem),
und der "Rain-click NO" ist trocken offen (0) und bei Regen geschlossen (1).
 
Zuletzt bearbeitet:
Man kann am Sensor einstellen wie lange es dauert bis das Wasser aus dem Sensor verdunstet.
Mit einem kleinen Fenster kann man einstellen wie viel Luft durch den Sensor strömt um das Wasser verdunsten zu lassen.
Der Sensor heißt "Hunter Regensensor Typ Rain-click"
Ich glaube aber das meiner nicht mehr ganz korrekt funktioniert, da er jetzt nur noch hochomig ist, obwohl trocken.

In der Beschreibung wird es so beschrieben :
Der kabelgebundene Rain-Clik funktioniert als Schalter, um bei Niederschlag die Stromzufuhr zu den Magnetventilen des Bewässerungssystems zu unterbrechen.

Würde also in dem Fall bedeuten, dass der Eingang negiert werden muss wenn ich das richtig sehe. Wie geschrieben hat er funktioniert, will aber
jetzt nicht mehr durchschalten. Mal sehen wenn er länger Zeit hat zum trocknen.
Vielen Dank für Deine Rückmeldungen.
Bisher hatte mich der Sensor nicht so interessiert (zugegebener Maßen hatte ich den aus dem Blick verloren, deswegen die technischen Daten nicht gesucht ). --> das muss ich nachholen !

Thema LWE: Ich bin "LWE- AZUBI" ! <-- habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil ich auch keine reale LOGO! habe, um zu testen.
1. Frage zu dem LWE- Projekt:

1767394837401.png

--> Warum ist die Adresse des "Start"- Button = V0.6 ?
1767394989527.png

Ich hätte da
1767395172893.png
erwartet.
 

Anhänge

  • 1767394945661.png
    1767394945661.png
    69,3 KB · Aufrufe: 4
--> Warum ist die Adresse des "Start"- Button = V0.6 ?
Weil hucki da im Original beim Kopieren vergessen hatte, den Wert von 0.6 auf 0.7 zu ändern:
Bei der Gelegenheit hab' ich noch festgestellt, dass ich für die Vorbereitung der HMI-Alternative für den Taster I7 ON/RUN anstatt V0.7 das schon vom Taster I6 belegte V0.6 verwendet habe (bzw. nach dem Kopieren nicht umgestellt habe).
🫣

Und weil @DSD25 den Button zur manuellen Ventilwahl (das eigentliche V0.6) bis dato noch nicht erstellt hat, ist das halt noch nicht aufgefallen.
🤷‍♂️
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil hucki da im Original beim Kopieren vergessen hatte, den Wert von 0.6 auf 0.7 zu ändern:

🫣

Und weil @DSD25 den Button zur Ventilwahl (das eigentliche V0.6) bis dato noch nicht erstellt hat, ist das halt noch nicht aufgefallen.
🤷‍♂️
Dann scheint es ja erst mal so, als hätte ich das Prinzip verstanden.
 
Ich hab' bis dato in den LWE auch nur gelegtlich reingeschaut.

Erschreckend für mich, wie rudimentär das Ganze (noch) ist.
Das man da z.B. mit 'nem Taster nur Bits setzen aber keinen Analogwert auf ein VW senden kann.
 
Ich hab' bis dato in den LWE auch nur gelegtlich reingeschaut.

Erschreckend für mich, wie rudimentär das Ganze (noch) ist.
Das man da z.B. mit 'nem Taster nur Bits setzen aber keinen Analogwert auf ein VW senden kann.
Das ist nicht korrekt.
Sicherlich kann man zwischen Webserver und LOGO! Analogwerte bidirektional austauschen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sicherlich kann man zwischen Webserver und LOGO! Analogwerte bidirektional austauschen.
Ich habe doch nicht behauptet, dass ein Austausch von Analogwerten nicht geht.
:eek:


Ich wollte mit einem Taster nur einen bestimmten Analogwert, z.B. die 2, auf ein VW senden.
Also vergleichbar mit dieser Ereignisfunktion eines Tasters eines Siemens TPs:
1767427817043.png
Sowas habe ich im LWE nicht gefunden.
Vielleicht gibt's eine Lösung dafür, aber zumindest auf die Schnelle bin ich (auch im Web) nicht fündig geworden.
🤷‍♂️
 
Zuletzt bearbeitet:
@hucki Ich stimme dir zu, dass das LWE extrem rudimentär ist. Es wurde (wird) meines Wissens von einem kleinen
Unternehmen (Firma Wachenfeld & Golla) und nicht von Siemens selbst entwickelt. Man scheint da nicht viel zu investieren um
das LWE weiter zu entwickeln. Es ist z.B. nicht möglich, die Webseite über das LWE selber dynaschisch in der Größe anzupassen.
Seit der 1.2 Version ist es jedoch möglich den Html, Java und CSS code selber per editor zu ändern, was in der Doku in Kapitel 4 beschrieben wird.
Damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt, da erst einmal alle Verbindungen funktionieren sollten.
 
@DSD25 ,
ich hatte Bedenken, als Du das Thema eröffnet hast --> das wird wieder so ein "Endlos- Projekt".

Heute bin ich sehr froh und dankbar, dass es dieses Projekt gibt.
Ich konnte sehr viel dazu lernen:
Sei' es:
- @hucki 's Herangehensweise ("der alte Streber" ) :)(y)
- Dein LWE- Projekt --> ich hatte vorher nicht die Möglichkeit, in ein funktionierendes LWE- Projekt rein schauen dürfen/ können.

Danke an alle Beteiligten.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Und ich bin mir sicher: das wird ein "Endlos- Projekt".
-->
Hat man ein Problem gelöst ... "wäre es schon schön, wenn dies und das auch noch ..."
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe das LWE Projekt ein wenig überarbeitet und die Navigation für unterschiedliche Seiten verwendet.
Nun kann der Anwender auf die Navigation klicken und entsprechend für Handy und Tablett unterschiedliche Seiten
aufrufen.
@hucki Dazugekommen ist nun die Steuerung der Wochenschaltuhr (Tablett Version) . Man kann nun die Wochentage durch klicken ein und aus schalten.
Die Ein und Ausschaltzeit kann nun direkt eingetragen werden ! Ich denke das ist die Funktion die du gesucht hast ! Analog Wert in die LOGO übertragen.

Das Design ist noch nicht final aber es geht wohl in diese Richtung.

@mega_ohm Ich bin froh, dass ich das Forum und die Unterstüzung gefunden habe, ich hätte auch nicht mit so viel Interesse gerechnet
und hoffe, dass wir das Projekt zusammen für viele nutzbar machen können. Und wenn auch nur zu Lernzwecken.

Schönen Sonntag noch.

Gruß
Dirk
 

Anhänge

Ich noch mal !
Habe einen kleinen Denkfehler ! Wir haben ja keine Ausschaltzeit
:cool:

Ich baue es gerade um, so dass die Dauer eingestellt werden kann.

Sorry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@hucki ...
Die Ein und Ausschaltzeit kann nun direkt eingetragen werden ! Ich denke das ist die Funktion die du gesucht hast ! Analog Wert in die LOGO übertragen.
Sorry, aber das ist leider nicht das, was ich gesucht habe.
In ein solches EA-Feld können ja "beliebige" Analogwerte eingetragen werden, über die der Programmierer kaum bis keine Kontrolle hat.
Das wollte ich eben nicht.


Ich hab' mal ein rein LOGO!-basiertes Beispiel erstellt:
1767561676888.png

Über das EA-Feld im Meldetext (oder LWE) kann ein beliebiger Analogwert in den Parameter P2 von B004 eingetragen werden (= keine Kontrolle).
Durch Druck auf die Tasten I1 bis I4 wird dagegen nur ein vorgegebener Wert von 1 bis 4 in P1 von B004 eingetragen.

Mit einem Siemens-Panel kann ich die ersten 3 Bausteine und die Taster auch komplett ins Panel verlagern.
Taster (I)2 macht dann z.B. einfach:
1767559287141.png
direkt in P1 des B004.


Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das mit dem LWE auch veranlassen kann. Hab' ich mich aber wohl getäuscht.
Wie man im Beispiel sieht, kann man das auch durchaus auf die LOGO! verlagern. Aber das ist eben auch eher umständlich.
🤷‍♂️
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Abend zusammen,

Ich probiere jetzt seit 2 Tagen, wie ich die Werte für die Beregnungsdauer am besten per WEB Editor steuerbar mache.
Über P1 bis P4 kann ich ja bei B043 die Zeiten vordefinieren. Möchte ich aber die Zeiten anpassen, da es ja Wetterabhängig
ist wie lange ich bewässere, wäre es umständlich, jedesmal über LogoSoft die Werte zu ändern. Die Bewässerungszeit per Gruppe
übers Web zu konfigurieren scheint aber gar nicht so einfach zu sein. Ich kann per Web auf P1 bis P4 schreibend zugreifen jedoch
werden bei Eingabe einer 1 im Webeditor (Analog Value) in P1 eine 256 geschrieben. Leider habe ich keine Variable gefunden,
die entsprechend nur eine 1 einträgt. Über einen Aufwärts Abwärtszähler kann ich den Parameter Cnt mit P1 verbinden und in der
Simulation auch rauftickern aber wenn ich das über einen Netwerkeingang mache, funktioniert es nicht.
Ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch und wäre über einen Schubs in die richtige Richtung dankbar.



Aufnahme64.png
 
werden bei Eingabe einer 1 im Webeditor (Analog Value) in P1 eine 256 geschrieben.
Da wird die 1 ins falsche Byte des VW geschrieben.
Wie bei einem Big/Little Endian-Problem bzw. statt VWx fälschlicherweise VBx beim Blocktyp im LWE angegeben.

Also bitte Screenshots von LOGO! und LWE-Zuordnung zeigen oder die beiden aktuellen Programmstände hochladen, damit man genaueres prüfen kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben