Eigentlich sollte es diesmal keine 6 Seiten dauern, weil alles schon da steht:
1 SR- Glied
Alles, was "einschaltet" + alles, was "ausschaltet" + der Rest mittels Verknüpfungen (UND, ODER, etc. ... )
 
Deine Q3-Q5 stimmen nicht mit der Beschreibung in der Aufgabenstellung überein.

Warum soll die Stellung des Vorwahlschalters einen Einfluss auf den Ein-Speichervorgang haben?
B001, B005 und B006 sind überflüssig! (Sind ein Überbleibsel von den 2 RS)

Ein Umschalten des Vorwahlschalters soll ein Abschalten des RS zur Folge haben.

Ein voller Bunker sollte ebenfalls das Abschalten des RS zur Folge haben, sofern der Vorwahlschalter auf diesen Bunker verweist.

H2 soll auch leuchten, wenn Band 2 links läuft. Nicht nur bei rechts.
 
Zuletzt bearbeitet:
Deine Q3-Q5 stimmen nicht mit der Beschreibung in der Aufgabenstellung überein.

Warum soll die Stellung des Vorwahlschalters einen Einfluss auf den Ein-Speichervorgang haben?
B001, B005 und B006 sind überflüssig! (Sind ein Überbleibsel von den 2 RS)

Ein Umschalten des Vorwahlschalters soll ein Abschalten des RS zur Folge haben.

Ein voller Bunker sollte ebenfalls das Abschalten des RS zur Folge haben, sofern der Vorwahlschalter auf diesen Bunker verweist.

H2 soll auch leuchten, wenn Band 2 links läuft. Nicht nur bei rechts.
Da steht ebenfalls Abschalten und nicht nur.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da steht ebenfalls Abschalten und nicht nur.
1. Not-Aus schaltet den RS aus.
2. Taster "Aus" schaltet den RS aus.
3. Wechsel Vorwahlschalter von 0 zu 1 oder von 1 zu 0 schaltet den RS aus.
4. Vorwahl Bunker 1 und Bunker 1 voll schaltet den RS aus (Welchen Sinn macht es, nur das 2. Band abzuschalten?).
5. Vorwahl Bunker 2 und Bunker 2 voll schaltet den RS aus (Welchen Sinn macht es, nur das 2. Band abzuschalten?).
 
Du kannst natürlich auch viel mehr SR- Glieder einsetzen. Nur hattest Du doch letztens schon die Erkenntnis "Weniger ist mehr !" (weil übersichtlicher für die Wartung / Programmpflege )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst natürlich auch viel mehr SR- Glieder einsetzen. Nur hattest Du doch letztens schon die Erkenntnis "Weniger ist mehr !" (weil übersichtlicher für die Wartung / Programmpflege )
Ja aber weniger ist nicht immer einfacher zu realisieren. Die Fehleranalyse hinterher ist dann wieder einfach.
 