Es kommt halt auf die Anforderungen an. Welche Leistung wird benötigt, reicht evtl eine 1511 oder ist schon eine CPU vorhanden...Ne 1513+CM1542 ist teurer als ne 1515...
Das kannst du den technischen Daten entnehmen ( EDIT: CM1543 gibt es nicht )Worin liegt denn der Unterschied von CM1542 und CM1543?
6GK7542-1AX10-0XE0
Kommunikationsmodul CM 1542-1 zum Anschluss von S7-1500 an PROFINET als IO-Controller oder IO-Device: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, Uhrzeitsynchronisation über NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit).
6GK7543-1AX00-0XE0
Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit).
Ich würde auf jeden Fall die Profinet-IO Kommunikation ( FU usw... ) über die interne CPU Schnittstelle umsetzen und die VISU Kommunikation über den CP. Welche 1500ér CPU hast du denn genau? Evtl. brauchst du gar keinen CP.CPU Port 1 (192.168.1.100) -> Kommunikation mit dem TIA Portal, Prozessdatenerfassung, WinCC Runtime auf einem anderen PC
CM1542 (192.168.2.100) -> Kommunikation mit den Frequenzumrichtern, Sensoren und anderen PROFINET Teilnehmern
@ducati `s Hinweis gesehen?Leider nur eine SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN
Ne 1513+CM1542 ist teurer als ne 1515...
Ja, allerdings existiert die CPU schon, da wäre das CM dann doch günstiger als die neue CPU@ducati `s Hinweis gesehen?
Außer du kannst die 1513 in einem anderen Projekt unterbringen.a, allerdings existiert die CPU schon, da wäre das CM dann doch günstiger als die neue CPU
Das heißt wenn das nicht möglich ist, dann wäre das hier eine Alternative:Außer du kannst die 1513 in einem anderen Projekt unterbringen.
Das heißt wenn das nicht möglich ist, dann wäre das hier eine Alternative:
CM1542 (192.168.1.100) -> Kommunikation mit dem TIA Portal, Prozessdatenerfassung, WinCC Runtime auf einem anderen PC
CPU Port 1 (192.168.2.100) -> Kommunikation mit den Frequenzumrichtern, Sensoren und anderen PROFINET Teilnehmern
Somit hätte ich die getrennten Netzwerke und müsste keine neue CPU einkaufen.
jo...Was zusätzlich möglicherweise noch eine Rolle spielt. CM und CP kann man nicht im PLC Sim Advanced simulieren.
Da sind schon manche drauf reingefallen.
Gerade wenn man mit WinCC und einer Simulierten CPU die Anlage testen will. Geht das nicht wenn WinCC über CM/CP kommunizieren soll.
Ich würde sogar sagen, dass es unabhängig davon die bessere Wahl wäre ...also am Ende des Tages, ist die 1515 die bessere Wahl, wenns ne Neuanlage wäre...
CM1542 (192.168.1.100) -> Kommunikation mit dem TIA Portal, Prozessdatenerfassung, WinCC Runtime auf einem anderen PC
CPU Port 1 (192.168.2.100) -> Kommunikation mit den Frequenzumrichtern, Sensoren und anderen PROFINET Teilnehmern